发表于 2022-4-18 10:38:17 | 显示全部楼层
原机8个的管  ,你非要用6个的。。用6个的多盘几圈。。或者 用8个的走内管  。我就不信制冷不好。
 楼主| 发表于 2022-4-18 10:49:02 | 显示全部楼层
litao369 发表于 2022-4-18 10:38
原机8个的管  ,你非要用6个的。。用6个的多盘几圈。。或者 用8个的走内管  。我就不信制冷不好。 ...

前面的冰柜我都用6个的8圈,没毛病啊就这台机子找不到原因
 楼主| 发表于 2022-4-18 10:51:52 | 显示全部楼层
litao369 发表于 2022-4-18 10:38
原机8个的管  ,你非要用6个的。。用6个的多盘几圈。。或者 用8个的走内管  。我就不信制冷不好。 ...

什么都换完了,还是效果不好
发表于 2022-4-18 10:52:30 | 显示全部楼层
liuyongwyh 发表于 2022-4-18 10:49
前面的冰柜我都用6个的8圈,没毛病啊就这台机子找不到原因

冰柜低压漏我都是 8个的加厚铝管 走内管  效果杠杠的
 楼主| 发表于 2022-4-18 11:10:18 | 显示全部楼层
litao369 发表于 2022-4-18 10:52
冰柜低压漏我都是 8个的加厚铝管 走内管  效果杠杠的

我还原装毛细管,后面自己也换过,只到-几度就降不下去了
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:30:21 | 显示全部楼层
现在换8个的了散热片还是只有一半
 楼主| 发表于 2022-4-18 13:31:45 | 显示全部楼层
现在8个管也一样是什么问题
发表于 2022-4-18 14:37:58 | 显示全部楼层
十个小时后再看效果,不要着急。我盘的柜子一个晚上才能到最低。
发表于 2022-4-18 15:04:55 | 显示全部楼层
压缩机坏了,效率差
 楼主| 发表于 2022-4-18 20:37:53 | 显示全部楼层
兆光科技 发表于 2022-4-18 15:04
压缩机坏了,效率差

压缩机也换过