电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: liuyongwyh

冰柜盘管制冷效果差问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-4-17 19:00:44 | 显示全部楼层
原机毛细管和换新毛细管都一样流量不够也有可能是毛细管长了吗
发表于 2022-4-17 19:25:02 | 显示全部楼层
jcjdzywx 发表于 2022-4-17 18:36
而且散热片只热一半,从这一点可以确定流量不够,截留过大

你一个实习会员,说什么大实话
蒸发器容积小了,想冻住很难
说通俗一点,功还没有做完又回去了,你想咋地?还想大个压缩机盘一圈管达到效果吗?
冰封三尺非一日之寒
发表于 2022-4-17 19:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
老老实实用8mm的,6mm的10圈。
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:05:37 | 显示全部楼层
winterluo 发表于 2022-4-17 19:51
老老实实用8mm的,6mm的10圈。

为什么我上一个用6个的8圈就可以
发表于 2022-4-17 20:31:40 | 显示全部楼层
散热器只有上半部热,甚至说只有一开始两三格烫,下半部常温。这个我有经验啊特意做过实验
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:58:07 | 显示全部楼层
小淘 发表于 2022-4-17 20:31
散热器只有上半部热,甚至说只有一开始两三格烫,下半部常温。这个我有经验啊特意做过实验 ...

师傅说一下,过滤器是冷的一点温度都没
发表于 2022-4-18 08:10:43 | 显示全部楼层
盘管只用8mm的,没用过6mm的!无论冰箱冰柜!
发表于 2022-4-18 08:31:44 | 显示全部楼层
15836312750 发表于 2022-4-18 08:10
盘管只用8mm的,没用过6mm的!无论冰箱冰柜!

新飞冷藏的蒸发器是6个的
发表于 2022-4-18 10:20:02 | 显示全部楼层
过滤器焊堵了。换过滤器重新焊接
发表于 2022-4-18 10:21:02 | 显示全部楼层
制冷剂节流