海尔风幕柜外机组不启动。

[复制链接]
发表于 2022-4-14 21:36:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机器是商场里面展示用的,海尔凯利的一体三组机组,之前被其他维修人员动过,现在接通外机控制总开关,内机运行正常,室外机压缩机冷凝风扇都不工作,
系统制冷剂平衡压力在0.5mp,想问一下有经验的老师,是哪里调整不对,还是让人改了线路,没有图纸,没有思路,谁有类似的图纸提供一下,或者帮忙分析一下有偿。
wx_camera_1649926113037.jpg
wx_camera_1649926204257.jpg
IMG_20220414_143958.jpg
发表于 2022-4-14 22:04:16 | 显示全部楼层
你问的这个问题是不是太笼统了?机组不启动问题多着呢,我也笼统的说下冷链机组外机查压控、延时和保护机构,从接触器往前查
发表于 2022-4-14 22:43:59 | 显示全部楼层
如果是R22的系统0.5mpa压力室外大约0摄氏度,当地室温有多高,温度低风幕柜有可能不工作的!
发表于 2022-4-15 07:37:55 | 显示全部楼层
1楼说的对。
发表于 2022-4-15 08:14:46 | 显示全部楼层
线路都是明的,要啥图纸?看看交流接触器受什么控制,相序保护器是否正常工作,压力开关是否正常,内机控制信号是否过来
 楼主| 发表于 2022-4-16 01:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位故障找出来了,让其他维修人员把线给做了手脚。