楼主: 喻浪

更换压缩机后制冷异常

[复制链接]
发表于 2022-4-9 09:00:09 | 显示全部楼层
联毛细管换掉 就好了
发表于 2022-4-9 09:17:15 | 显示全部楼层
压缩机坏一般都是有泄漏,,自然损坏的很少,, 毛细管结霜 那不是堵了吗。如果更换后一直都不制冷,可能是脏堵。。如果制冷一段后 出现这情况 ,那就是冰堵
发表于 2022-4-9 10:30:32 | 显示全部楼层
过滤器和毛细管之间可能焊堵了一小部分,还没有完全堵住。
发表于 2022-4-9 11:20:22 | 显示全部楼层
毛细管结霜说明有微堵
发表于 2022-4-9 11:56:44 | 显示全部楼层
过滤器脏堵
发表于 2022-4-9 13:23:45 | 显示全部楼层
制冷剂不足或者毛细管堵
发表于 2022-4-10 07:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
qinkejian 发表于 2022-4-9 10:30
过滤器和毛细管之间可能焊堵了一小部分,还没有完全堵住。

赞同你的观点
发表于 2022-4-10 07:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还应该提供过虑器入点压力,工艺管点压力,压缩机刚开机工作电流,出故障时工作电流
发表于 2022-4-10 09:03:24 | 显示全部楼层
系统没处理好,有水。。。
发表于 2022-4-19 07:39:16 | 显示全部楼层
yestarday 发表于 2022-4-8 22:12
看这架势换的压缩机与原装的功率有差距啊


FF8.5HBK LBP 194W
ATA80XL LBP 208W
二者差距不大
应该是有堵