发表于 2022-4-19 23:39:38 | 显示全部楼层
检查一下工作零是否为零
发表于 2022-5-15 21:16:17 | 显示全部楼层
这种情况应该是你漏保到圆插座之间接的零线,而插头那一端接的地线,所以跳闸
发表于 2022-5-16 19:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个原因是你的零线和地线有电位差,也就是有电压,你可以测一测
发表于 2022-5-17 10:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
文中说的“电源是那种四线圆插头形式,可以适用大电流,里面的零线在焊机内接外壳。”如果焊机里面的电路根本不用零线,那么这根线的作用就是焊机地线,而不是零线。