冷库过滤器以后结霜

[复制链接]
发表于 2022-4-8 08:29:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台保鲜冷库,不制冷,过滤器以下结霜,回气压力0.1,压力电流也很小,我是修冷库的新手,恳请师傅们给指点一下,万分感谢
1649377326285.jpg
发表于 2022-4-8 09:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
要么缺氟要么这地方堵
 楼主| 发表于 2022-4-8 09:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2022-4-8 09:25
要么缺氟要么这地方堵

过滤器拆下来用嘴也能吹的通,应该过滤器不堵
发表于 2022-4-8 10:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
先补点氟看,不行就是堵了
发表于 2022-4-8 10:29:28 | 显示全部楼层
过滤器拆下加热去除水份
发表于 2022-4-8 11:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
停机后电磁阀附近加霜不代表有问题,制冷过程中结霜不正常
发表于 2022-4-8 17:02:32 | 显示全部楼层
山东菏泽 发表于 2022-4-8 09:39
过滤器拆下来用嘴也能吹的通,应该过滤器不堵

更换过滤器,并注意系统制冷剂是否合适?
发表于 2022-4-8 17:25:45 | 显示全部楼层
更换个新的过滤器试试
发表于 2022-4-9 00:03:38 | 显示全部楼层
管道内可能有水分,结冰阻塞管道。清除了再看效果。
发表于 2022-4-9 00:27:02 来自手机 | 显示全部楼层
有基础的大师一点就灵,小白估计够呛