电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1567|回复: 6

有个外挂机是大连三洋的风幕组合柜电磁阀间断性的关闭.....

[复制链接]
发表于 2022-3-29 18:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 电子传看 于 2022-3-29 18:26 编辑

  有个外挂机是大连三洋的风幕组合柜。换压缩机后加注R22,能够用行,但在运行一断时间后出现管子堵的故障。经细查原来在三个组合柜里有三个电磁阀,电磁阀是设置在膨胀阀的前端的,电磁阀同时关闭就出现管堵现象,有一分多钟又打就能正常工作了,电磁阀由于间断性的关闭,使低压管压力太低进入保护状态,请教同行这是什么原因行成的这么个怪故障。
发表于 2022-3-29 18:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀关闭应该是温度到了!
发表于 2022-3-29 18:42:32 | 显示全部楼层
你也真是个“高”手,
三个电滋阀都关闭了,电路上没控制停主机?
电路设计是主机不管温度如何,通电就一直运行下去?
发表于 2022-3-29 20:28:03 | 显示全部楼层
三洋的机器基本都是压力停机的,你电磁阀关闭的同时温度到了没有嘛,这冷链机组一拖多,外机是受低压回气压力控制,里面的温控只控制电磁阀和风机
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:33:02 | 显示全部楼层
xywxr 发表于 2022-3-29 18:28
电磁阀关闭应该是温度到了!

经询问厂家果然是温度到了,但显示的温度和控机温度不一制。所以就把人搞糊了,谢你的指点,也很有分量。
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:41:00 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-3-29 18:42
你也真是个“高”手,
三个电滋阀都关闭了,电路上没控制停主机?
电路设计是主机不管温度如何,通电就一直 ...

电路的设计是多样化的,这样有控温对我来说头一次碰到,所以就搞不明白,后来查了好多资料才算搞清楚是有内样的电磁阀来控外机的低压保护器的,内机的面板温度又没能真实反应关机温度,所以在看显示板还没有关机的时候可机子关了,所以就让人无从下手,今天 打电话问了厂家才明白控制探头另有一个呀。实在是麻烦。感 谢你在云里指导。
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:46:04 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2022-3-29 20:28
三洋的机器基本都是压力停机的,你电磁阀关闭的同时温度到了没有嘛,这冷链机组一拖多,外机是受低压回气压 ...

说的很对,询问厂家得知,显示板标的温度不能真真控制电磁阀,控电磁阀的控温器另有一个,这样就显示的温度和控㓡的温度有个不一制性,才搞出了这样的怪事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:36 , Processed in 0.054662 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表