380V零线电流

[复制链接]
发表于 2022-3-13 09:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助大家,380V漏电保护器,每路火线接了一个220V 5000W的负载,如果3个负载同时使用,这样每路火线的电流是23A,漏保之前的零线电流应该是多少?谢谢大家了。
无标题.jpg
发表于 2022-3-13 09:16:33 | 显示全部楼层
三相负载平衡,零线电流为0
发表于 2022-3-13 09:27:44 | 显示全部楼层
2楼回答正确。如果功率平衡,但不是都统一类型的负载,也可能不算负载平衡的。
如果问题是这样问就不确定了:
380V漏电保护器,每路火线接了一个220V 5000W的负载,如果3个负载同时使用,漏保之前的零线电流应该是多少?
发表于 2022-3-13 09:28:04 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2022-3-13 09:34:02 | 显示全部楼层
如果三个负载不是同时开,就麻烦了
发表于 2022-3-13 10:25:15 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2022-3-13 09:34
如果三个负载不是同时开,就麻烦了

何来麻烦?
单用一相,相零互抵,互感检测为零。不跳也。
用两相负荷,也会互抵,互感检测也为零呀。还是不跳。
唯一的麻烦是,零线线径必须考虑负载不平衡时的电流!
 楼主| 发表于 2022-3-13 10:56:45 | 显示全部楼层
非常感谢大家,因为这个漏保的三相火线加零线都是4平方的,后面每一路接两个2500W的电磁炉,单独开一路负载,4平方的零线承受5K负载是没有问题的,既然同时开两个或者三个负载,零线的电流不会大于23A,那就可以这样用了,再告诉用户,不同时用的时候,尽可能每路都有电磁炉在工作,再次感谢大家的帮助。
发表于 2022-3-13 12:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-3-13 10:25
何来麻烦?
单用一相,相零互抵,互感检测为零。不跳也。
用两相负荷,也会互抵,互感检测也为零呀。还是 ...

你看看七楼,楼主说的,能平衡吗?
发表于 2022-3-13 20:14:52 | 显示全部楼层
用一相零线电流23A用二相零线电流<23A同时用三相零线电流为零
发表于 2022-3-14 08:40:27 | 显示全部楼层
让用户尽量每路都有电磁炉在工作? 这种话也只能说说罢了,就算是你自己用也很难做到这点,工夫和电费够你头痛的了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 21:43 , Processed in 0.065174 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表