查看: 4515|回复: 14

开利冷库压缩机自动停机

[复制链接]
发表于 2022-3-3 15:07:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修某店铺的,一台青岛海尔开利有限公司生产的冷库,故障为设定-25度,温度总是不达标,约-16度左右,经现场检查,控制箱采用卡乐IR33COHR0温控,温控显示压缩机运转输出控制指示灯长亮,且配电箱上的制冷运行指示灯也长亮,调低温度到-15度温控器关闭输出控制,运行指示灯关闭,内风机接触器断电,再次调整到-25度,降温到-17度时外机再次停止工作,然而拆开外机观察发现,电线有5根,一根地线一根零线,三根火线,并无压缩机控制线这些,时难理解该机是如何控制温度的,
 楼主| 发表于 2022-3-3 15:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-3-3 18:30 编辑

见图如下。。。。
如下图,也没有见有室内信号线到外机主板,想不通这是怎么控制的
150846vvhdezzhwhclzwuv.jpg
16462912374470.3329983484072937.jpg
发表于 2022-3-3 18:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
从你描述的故障现象来看,你是没有制冷基础知识的,如果有师傅耐心指导你,你也消化不了的,建议你找个冷库师傅修
发表于 2022-3-3 21:08:57 | 显示全部楼层
31502 发表于 2022-3-3 18:53
从你描述的故障现象来看,你是没有制冷基础知识的,如果有师傅耐心指导你,你也消化不了的,建议你找个冷库 ...

同意,温度不达标检查电路干啥
发表于 2022-3-4 08:05:07 | 显示全部楼层
不是看电流压力的吗
发表于 2022-3-4 09:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
看一下压缩机回气管的低压压力范围,外机工作的时候观察低压表,应该是低压保护了
 楼主| 发表于 2022-3-4 14:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
烽火i 发表于 2022-3-4 09:15
看一下压缩机回气管的低压压力范围,外机工作的时候观察低压表,应该是低压保护了 ...

这个机器比较特殊,外机压缩机到底如何控制的没搞明白,温度-17度,R404制冷剂低压2公斤,该机没有外置高低压表,高压测量不了,当外机停机时,测量压差控制器导通没有保护,高压开关导通,低压开关导通,回气压力不变,没有平衡压力的迹象,平衡压力应该是受控的!
 楼主| 发表于 2022-3-4 14:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2022-3-3 18:53
从你描述的故障现象来看,你是没有制冷基础知识的,如果有师傅耐心指导你,你也消化不了的,建议你找个冷库 ...

感谢参与,可能这种你也没见过!
发表于 2022-3-6 11:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
供电局远程抄表都能抄,这个机器控制还怕无法控制住?
发表于 2022-3-9 20:52:27 | 显示全部楼层
应该是和艾默生一样的,压控停机,温控器只控制电磁阀不控制外机。外机主板只负责检测外机,多看看外机说明书吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:22 , Processed in 0.063076 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表