第一次发帖.不妥之处请师傅们指正.


      科研单位一台高低温箱报修.故障现象是.开机试验高温没有问题.低温-55度达不到.只能到-8度左右.上门检查发现该设备为复叠式制冷机组.一级制冷剂R404.二级制冷剂R23.开机运行两个压缩机都能工作.一级制冷正常.压缩机回气气液分离器 结霜.二级制冷不正常高压不热.低压回气管不凉.打开二级制冷回气管.有制冷剂排出来.断开压缩机高压口.有一点点气出来.证明故障原因是二级压缩机排气不行.三菱RDJ130YDA坏掉了.  
      二级制冷系统和一级制冷系统不太一样.压缩机高压出来有一个油分离器再去一个排气调节阀(油分离器和排气调节阀的出口终端到压缩机回气管).再到冷凝蒸发器.再通过干燥过滤器.毛细管.到达低温箱内部风冷蒸发器.  
      二级低温压缩机不好买.厂家不对外销售.没有办法在网上买到一个.买前一直和卖家说是低温箱-55度设备用.卖家承诺没有问题.收到压缩机后.安装压缩机.更换过滤器(干燥过滤器在低温箱的后背里面).高低压抽真空1小时.加R23制冷剂(R23制冷剂为高压气体.一定要慢慢的加.阀门不能开启度太大).压缩机启动后高压1.5mpa.低压0.2mpa.28分钟后低温箱温度显示-40度.高低压分别为.1.2mpa.0.13mpa.36分钟后温度达到-55度高低压分别为1mpa.0.07mpa.运行半小时.温度保持没有问题.收工.
      两天后客户反映低温箱工作不正常.说设置-55度运行时.有时候回出现温度回升到-40度情况.上门检查发现低温箱开机运行刚刚开始-55度保持没有问题.在1.5小时后出现温度回升由-55度到-40度左右.等25分钟左右温度又能降到-55度.接上高低压表发现.出现温度回升时候.低压到-0.05mpa.高压到0.6mpa左右.感觉是冰堵了...停机.放掉制冷剂.更换干燥过滤器.高低压同时抽真空2小时.加制冷剂开机运行.观察制冷运行2小时.还是和上次一样.难道还是制冷系统又水分.这种故障现象就是冰堵啊.为什么更换过滤器抽真空不行哪?过滤器质量不行吗?系统堵塞低压成负压.系统自己又能恢复.肯定不是脏堵.只能说是冰堵啊.
     第二天再去维修.放掉制冷剂.用氮气清洗高低压系统.再用R22y制冷剂冲洗高低压系统.更换三花干燥过滤器.再增加了一个过滤器.高低压同时抽真空(两个真空泵)3小时..再加制冷剂后开机运行.观察3小时.又出现了原来的故障.-55度回升到-40度.制冷系统又堵了.烦人哪....静下心来考虑故障原因.冰堵不太可能了.是不是油堵哪?压缩机的冷冻油不合格.在低温时候流动性差.制冷系统堵塞.温度回升后系统又恢复正常.
     联系压缩机卖家.问他压缩机加的冷冻油型号.卖家说加的日本68型号冷冻油.网上查制冷资料68冷冻油倾点在-45度左右.肯定蒸发温度-62度(低温箱达到-55度时)左右出现结蜡.造成制冷系统堵塞.没有办法找卖家退货.最后想办法找到一台旧低温箱.拆下来一个三菱RDJ130YDA压缩机.安装上抽真空加制冷剂.观察24小时一切正常.

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
1483457538 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2022-2-18 12:13:44 | 显示全部楼层
低温的时候还要注意冷冻油的使用。学习了。感谢楼主分享。
发表于 2022-2-18 15:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
6p感谢楼主分享。
发表于 2022-2-18 15:40:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,冷冻油的选型很重要。
发表于 2022-2-18 18:00:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2022-2-18 18:24:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-2-18 18:28 编辑

该系统原本就是因为低温级系统缺少R23制冷剂,压缩机是否损坏需进行检测确认。
冷冻机油可采用特3以上的标准,凝固点为-65度以下;特4、特5、 特14、特16标准的凝固点都是-70度。冷冻机油的凝固点应选择比最低蒸发温度低5~10度为好。润滑油的选择很重要。  
不知无赖又在这里嗅闻到了什么?打算叼去作什么“文章”?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
发表于 2022-4-15 22:39:14 | 显示全部楼层
我也经常搞些低温箱 高低温热湿交变试验箱,大家一起交流学习。
发表于 2022-4-18 19:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
wuliyang 发表于 2022-4-15 22:39
我也经常搞些低温箱 高低温热湿交变试验箱,大家一起交流学习。

我也是做温控设备,高低温
 楼主| 发表于 2022-4-18 21:05:27 | 显示全部楼层
低温箱故障排除难度大.大家互相交流.互相学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:19 , Processed in 0.062057 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表