求助控制电路自锁电路原理

  [复制链接]
发表于 2011-1-8 21:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
图中KM为什么会吸合啊 按下SB1电流从SB1流向KM常开。  必须要先流向KM线圈常开才会吸合啊 吸合下去才会形成回路
  怎么先流向常开呢?
难道电流从L2流向KM线圈?  那不是KM得电 KM常开直接吸合 还要个SB1干嘛?
未命名.jpg
发表于 2011-1-8 21:31:12 | 显示全部楼层
SB1是断开按纽  按下断 松开合                                   SB2是启动按纽  按下合 松开断
发表于 2011-1-8 21:48:41 | 显示全部楼层
按下SB2.线圈KM得电.开关KM吸合.机器工作.按下SB1.线圈KM失电.开关KM断开.机器停机.
发表于 2011-1-8 21:57:04 | 显示全部楼层
SB1是停止按钮(常闭),SB2是启动按钮(常开),当按下SB2后KM得电吸合,同时KM的辅助触头(常开)闭合、短接与之并联的SB2,所以当松开SB2后因KM自锁一直保持吸合。
发表于 2011-1-8 21:59:20 | 显示全部楼层
FR是一个热过载保护继电器,当电机电流过大引起FR发热会推动其辅助触点断开,KM线圈失电,电机停止
发表于 2011-1-8 22:20:29 | 显示全部楼层



    说的非常好,清楚明白
发表于 2011-1-8 22:30:51 | 显示全部楼层
SB1是停止按钮(常闭),SB2是启动按钮(常开),当按下SB2后KM得电吸合,同时KM的辅助触头(常开)闭合、短接与之并联的SB2,所以当松开SB2后因KM自锁一直保持吸合。
发表于 2011-1-8 23:07:39 | 显示全部楼层
这个是三相电机最简单的电路控制图...还有带触点连锁和按钮连锁的......楼上的好多师傅说的都很详细...
这个论坛就是好...提到有什么问题..都可以都到帮助...感动!!
发表于 2011-1-9 00:52:11 | 显示全部楼层
如下图,这就是最简单的一个自锁电路。我画圆圈处就是关键所在。
我们启动电机,只要把SB2按下,接触器就会得电吸合。同时主电路上就会通电。
看我标示处,我们把SB2和KM1并联起来。这样的话,就算我们松开SB2电机也不会停。
因为只要KM继电器线圈一得电,它所有的相关的KM常开触点都会闭合。我们松开SB2时,KM1在闭合状态。电流就会从最右边一路KM1走过。从而使得KM继电器线圈仍然有电流通过,那么KM1触点就会继续被吸合,从而使其电机不停止。
如果我的标示处没有并联这个KM1,只有一路SB2时,那么在你松开时,电机也会停止。


继电器.JPG
发表于 2011-1-9 13:07:12 | 显示全部楼层
楼主的二次控制线路水平有待提高。加油!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:47 , Processed in 0.066602 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表