求助三相四线漏电保护器接三相电机启动有时会跳闸

[复制链接]
发表于 2022-1-3 11:51:16 | 显示全部楼层
先分清是漏电跳闸还是其它原因。应该使用D型断路器。另外如果设备上用变频器之类的,也容易引起漏电跳闸。
发表于 2022-1-3 14:51:12 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2022-1-2 19:44
启动10次有3 4次会跳闸,取消漏电保护器又怕不安全。

把N短接就可以了****、、、、
发表于 2022-1-3 15:26:32 | 显示全部楼层
如果接线是按你这图接的是有问题的,用带D开头的漏保,你这种质量不好。
发表于 2022-1-3 15:37:29 | 显示全部楼层
大师,你那个电动机综合保护器的接法好像不对吧?我觉得应该这么接吧!
微信截图_20220103150544.jpg
发表于 2022-1-3 15:37:54 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2022-1-2 22:34
换三相三线漏电开关试试

前面图上的电动机综合保护器和交流接触器的线圈都是220V的,换成三线漏保的话会直接卡不住闸。
发表于 2022-1-3 16:22:16 | 显示全部楼层
大师不是漏电跳的。是过流跳的。
18千瓦直接启动。
空开很难避开启动瞬间的电流。
如果带着负载电流更大(启动)。
厂家省钱。省了星三角。
大师,把它加上吧。
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:02:56 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-1-3 16:22
大师不是漏电跳的。是过流跳的。
18千瓦直接启动。
空开很难避开启动瞬间的电流。

想改,但材料有限,换了个150A的,暂时没问题。
635465408903587763656.jpg
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:03:51 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2022-1-3 15:37
大师,你那个电动机综合保护器的接法好像不对吧?我觉得应该这么接吧!

...

没注意是网上找的图片
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:05:48 | 显示全部楼层
李伟华 发表于 2022-1-3 11:06
18千瓦直接启动,用这种漏保?

大师见笑了,很少接触三相电机。
发表于 2022-1-3 19:26:47 | 显示全部楼层
楼主。过流不够。不是漏电跳。过流跳。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 17:15 , Processed in 0.058815 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表