楼主: wgjjdwx

求助三相四线漏电保护器接三相电机启动有时会跳闸

[复制链接]
发表于 2022-1-2 22:34:06 | 显示全部楼层
换三相三线漏电开关试试
发表于 2022-1-2 22:38:08 | 显示全部楼层
现在的东西不敢恭维什么牌子的东西都有山寨货!要么换A数点的试一试。
发表于 2022-1-2 23:31:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 210cjp 于 2022-1-2 23:43 编辑

换施耐德正品空开漏保,在旗舰店买正货.天正正泰我不喜欢.或者在启动过程量一下电压看下降多小,持续多长时间.
 楼主| 发表于 2022-1-2 23:47:08 | 显示全部楼层
210cjp 发表于 2022-1-2 23:31
有摇表吗? 测测电机相间绝缘和对地绝缘,接触器到电机线路绝缘也测测,无摇表就先去掉漏电保护器单独接空气开 ...

不是每次都会跳闸,只要启动不跳就没事,是电源先过漏电保护器,再过过载保持器。

也就是漏电保护器后面才接1楼的电路。
发表于 2022-1-3 01:04:05 | 显示全部楼层
大功率的空开本身就是带漏保的,是否跟后加的漏电保护器产生冲突了,建议取消后加的漏电保护器再反复试机,不再跳闸就说明有冲突,可以取消后加的漏电保护器。
发表于 2022-1-3 01:19:39 | 显示全部楼层
先用兆欧表检查电机供电线及电机绝缘电阻,然后再考虑其它问题。
发表于 2022-1-3 06:52:37 | 显示全部楼层
150A就不会跳。
发表于 2022-1-3 09:22:28 | 显示全部楼层
三相电机外壳可靠接地,接三相空开即可。
发表于 2022-1-3 09:46:29 | 显示全部楼层
换个正泰的试试,另外建议换成大体积的漏保!这体积的没有标示的那么大的电流!夏季修空调,客户买的杂牌小空开,2P空调工作一个小时左右跳闸,我判断空开质量问题,客户和我吵了一架,最后换新正品空开修好!
发表于 2022-1-3 11:06:45 | 显示全部楼层
18千瓦直接启动,用这种漏保?