求助三相四线漏电保护器接三相电机启动有时会跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-1-2 21:43:51 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2022-1-2 21:37
如果前级有漏保,也可以取消,没有的话建议保留,毕竟人命关天,起动电流50的话,建议换正泰试试,德力西 ...

关键是前面没有漏保,漏电保护器200多,如果让用户买来换了还是会跳闸还好交待。

这个保护器100A新的才第一次用就跳闸。

所以求助各位大师,是否换大一点的会好点,比如换个150A的。
 楼主| 发表于 2022-1-2 21:47:59 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2022-1-2 21:37
如果前级有漏保,也可以取消,没有的话建议保留,毕竟人命关天,起动电流50的话,建议换正泰试试,德力西 ...

先前用过一个正泰100A的也会跳闸
O1CN018SFmtN1e6yqmU4Xwr_!!123673823.JPG
发表于 2022-1-2 21:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯倦客 于 2022-1-2 21:54 编辑
wgjjdwx 发表于 2022-1-2 21:43
关键是前面没有漏保,漏电保护器200多,如果让用户买来换了还是会跳闸还好交待。

这个保护器100A新的才 ...


不行换别的型号吧,DZ系列还是差点,换保护电流可调的,关键还是要检查电机绝缘,包括电机供电电缆,有时候,故障往往出在意想不到的地方
发表于 2022-1-2 22:12:20 | 显示全部楼层
跳闸分两种情况.是漏电跳闸还是空开跳闸.如果是漏电跳闸用摇表检查电机绝缘电阻.检查电机接线电路电缆有没有漏电情况.电机绝缘没有问题.电路电缆没有问题.代换一下漏电保护器.试试
发表于 2022-1-2 22:14:20 | 显示全部楼层
还要检查一下电机外壳是接地还是接零
发表于 2022-1-2 22:22:03 | 显示全部楼层
不是只看着跳闸,看看每个交流接触器的触点,有没有烧坏的。
 楼主| 发表于 2022-1-2 22:23:13 | 显示全部楼层
Abc110120 发表于 2022-1-2 22:14
还要检查一下电机外壳是接地还是接零

电机是三角形接法,外壳不能接零线,只用地脚螺丝固定,没有接专门的地线。
 楼主| 发表于 2022-1-2 22:25:39 | 显示全部楼层
海浪荷塘 发表于 2022-1-2 22:22
不是只看着跳闸,看看每个交流接触器的触点,有没有烧坏的。

这个到是没有注意检查,明天检查下交流接触器的触点看看。
发表于 2022-1-2 22:27:02 | 显示全部楼层
这种偶发性跳闸.我遇见过一次.设备外壳接零.前面的漏电保护器就会偶发性跳闸.把设备外壳改成接地就没有问题了.
发表于 2022-1-2 22:30:54 | 显示全部楼层
如果是漏电跳闸和接触器没有关系的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:44 , Processed in 0.058463 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表