求助美的风冷水模块水流开关的处理方法?

[复制链接]
发表于 2021-12-20 23:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该机组按照故障把水流开关更换了,并在线控消除清零了故障,客户在下次开机时机组又继续出现同样的问题,E9!!请问大师有何方法帮小弟一忙 谢谢!(原来更换的开关的确是触电不良)
发表于 2021-12-22 10:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
水流问题首先检查水路系统,水流开关,水泵,y型过滤器等相
发表于 2021-12-22 10:37:18 | 显示全部楼层
光会电路不懂水系统的修个毛线机组呀。
只会用电工原理去判定开关触点不良的,知识经验对不起收费哦!
水系统有漏水,也装看不见,水泵抽空也不会分别,耳朵是白长的。
 楼主| 发表于 2022-1-6 17:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-12-22 10:37
光会电路不懂水系统的修个毛线机组呀。
只会用电工原理去判定开关触点不良的,知识经验对不起收费哦!
水系 ...

您说的都对,我就不信你出生什么就都会了吧!/storage/emulated/0/Android/data/com.baidu.input_huawei/cache/image_cache/d6cc1b5d37b1a7d4c5530bc3ae9b84f1083205ef2feec0272106076a954de39a.0
 楼主| 发表于 2022-2-25 22:37:48 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2021-12-22 10:23
水流问题首先检查水路系统,水流开关,水泵,y型过滤器等相

已解决!问题点是水泵启动信号延迟,系统检测导致。谢谢你给的思路。
发表于 2022-2-26 08:03:50 | 显示全部楼层
系统和电路相结合