查看: 1930|回复: 16

冰箱制冷和冰堵问题

[复制链接]
发表于 2021-12-10 07:15:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-10 09:01 编辑

各位师傅 我家三门带电磁阀的冰箱冷藏室漏了 我把冷藏变温都换成铜管了 电磁阀还去了 把管路搞成串联的了 开机半小时冰堵 然后我又把气液分离出来去了 把压机油也换了 又买了个可拆卸过滤器吸了半天水分 当时不堵了 很兴奋啊 谁知道用了10天左右又冰堵了 然后我把制冷剂又抽出来重新加 不停机运行9个多小时 当冷冻室温度-37度 就油开始堵了 愁的人了 水要怎么才能抽的干净啊
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:15:54 来自手机 | 显示全部楼层

冰箱制冷

冰箱制冷如果一直开机不停机  时间长了 温度很低时 会不会截流没效果了
发表于 2021-12-10 07:32:49 | 显示全部楼层
关于冰堵,请参考维修论坛里的冰箱冰柜维修案例,有很多关于冰堵处理的文章。
发表于 2021-12-10 08:13:43 | 显示全部楼层
喝点,没毛病遇到顽固冰堵。我经常用。压机没那么容易坏的。
发表于 2021-12-10 08:23:53 | 显示全部楼层
当冷冻室温度-37度 就油开始堵了 太底了温度
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
湾仔电子 发表于 2021-12-10 08:23
当冷冻室温度-37度 就油开始堵了 太底了温度

会不会是因为温度低 截流没效果了 所以听不到汽化的声音了
发表于 2021-12-10 09:28:21 | 显示全部楼层
关键是这个冰箱你这么修,就算好了,还能要吗?去掉电磁阀效果会很差。
发表于 2021-12-10 09:34:47 | 显示全部楼层
关键是人家还把电磁去掉了,好好的冰箱医废了,确实可以用“大师们”所谓的药水乱整啦
发表于 2021-12-10 10:53:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-12-10 14:38:11 | 显示全部楼层
笑我飘零客 发表于 2021-12-10 08:15
冰箱制冷如果一直开机不停机  时间长了 温度很低时 会不会截流没效果了


我问你,蒸发温度是负37度时,运行低压压力是多少呢?高压压力又会是多少呢?
这时流过毛细管的流量又会是多少呢?
你怎么就判定是冰堵呢?油堵也可能的呀,更可能是没堵!!!
在这么低的运行压力下,毛细管还能有正常压力下的流量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-3 06:28 , Processed in 0.061107 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表