关于双向热力膨胀阀的问题

[复制链接]
发表于 2021-12-5 22:59:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
双向热力膨胀阀在热泵制冷系统中应用是不是双向导通的,是不是就不需要用单向阀来改变制冷剂的走向了,请大师们指点一下
tb_image_share_1638715533854.jpg
wx_camera_1638705414016.jpg
发表于 2021-12-6 05:14:53 | 显示全部楼层
来学习一下。
发表于 2021-12-6 06:24:58 | 显示全部楼层
图中的热力膨胀阀的型式是直通式外平衡膨胀阀,左边的接口是进液口,由供液管来;右边的接口是节流后的出液口,去蒸发器;侧面的那根细管是平衡管,与低压回气管连接。
不任是外平衡还是内平衡式的膨胀阀,流向都是一进一出,不能作反向流动,不能当单向阀使用。
 楼主| 发表于 2021-12-6 07:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-12-6 06:24
图中的热力膨胀阀的型式是直通式外平衡膨胀阀,左边的接口是进液口,由供液管来;右边的接口是节流后的出液 ...

荣老,也就是说,这种双向热力膨胀阀,不管制冷,还是制热。制冷剂都是从左边进右边出,不能从右边进左边出。是这意思吗
发表于 2021-12-6 07:40:35 | 显示全部楼层
qiang766 发表于 2021-12-6 07:31
荣老,也就是说,这种双向热力膨胀阀,不管制冷,还是制热。制冷剂都是从左边进右边出,不能从右边进左边 ...

所有的膨胀阀都不存在反向流动的。
 楼主| 发表于 2021-12-6 07:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-12-6 07:40
所有的膨胀阀都不存在反向流动的。

感谢荣老指导
发表于 2021-12-6 08:26:07 | 显示全部楼层
学习了                                       
发表于 2021-12-6 12:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
听说电子膨胀阀可以双向导通
发表于 2021-12-6 13:23:47 | 显示全部楼层
受教了****、、谢谢
发表于 2021-12-6 14:23:31 | 显示全部楼层
学学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:08 , Processed in 0.071381 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表