楼主: 科利达王

[电子电路] 奇特的保安器跳闸

[复制链接]
发表于 2021-12-8 21:52:44 | 显示全部楼层
三个空开岀线后的线路岀现问题,那个空开合或关岀问题就查那个。或许你以前安装的时侯三空开后面的岀线三路零线乱借。
 楼主| 发表于 2021-12-9 10:21:30 | 显示全部楼层
随缘家电 发表于 2021-12-8 21:52
三个空开岀线后的线路岀现问题,那个空开合或关岀问题就查那个。或许你以前安装的时侯三空开后面的岀线三路 ...

昨天下午特地试了,发现是图片插板去掉就好了,今天拆开插板发现是零线和我自己接的地线有漏电,后来还发现空开居然时关掉了零线而不是火线,当我断开空开就相当于断开了插板那组供电的零线,再加上我插板里面有一个指示灯,于是火线和自己接的地线形成回路,导致漏电保护。这就是为啥空开断开反倒保护的原因,其实之前我也想过空开断了零线,但是不会想到电工如此愚昧,因为我门市是之前租给别人去装修的。
微信图片_20211209092937.jpg
发表于 2021-12-9 12:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
我在5楼和20楼就给你说了先查零火线序,只有错控零线,且对地漏电才会断闸跳漏保。
发表于 2021-12-9 16:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
这算啥,我见过供电公司提供的三相四线开关箱,居然把零线接到相线位置上。