[电子电路] 奇特的保安器跳闸

[复制链接]
发表于 2021-12-5 09:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是自己门市的保安器,昨天无意间出现的问题,图片左面有三个空开,本来平常是留中间个不关,结果昨天下午关两边个开关时候,突然最右边保安器跳了,后来抽上去,还是没有电,后来是我电表的保安器也跳闸了,结果我去抽起来回来看我门市保安器又跳闸了,后来反复几次没有找出原因,结果今天早晨发现是图片最左面那个空开不能关,关了就要跳闸,我到现在都还没有明白,居然关了还要跳闸,开启就不跳闸,因为我电表离我门市远,所以我现在还没有去查原因。现在大家给分析一下是啥回事?
微信图片_20211205091248.jpg
发表于 2021-12-5 10:33:40 | 显示全部楼层
漏电才会跳,
发表于 2021-12-5 11:29:06 | 显示全部楼层
接线错误应该是(回路问题)...............
发表于 2021-12-5 11:50:13 | 显示全部楼层
搞明白什么情况下漏保会跳就好查了,流出漏保的电流和流回来的一样大才不会跳,既然跳了肯定是流回来的有不平衡,漏保检测动作跳闸,
发表于 2021-12-5 12:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
先不用管电表远不远,你应该先把配电盒盖打开来,拿验电笔及用用表测量看看,零火线是还接错,断电(拉闸)后各线是否对地漏电。如果你是电工,你难道连查线都不会吗?如果不是电工,你还是去请专业电工来查吧。
发表于 2021-12-5 12:47:18 | 显示全部楼层
兰来有 发表于 2021-12-5 11:29
接线错误应该是(回路问题)...............

对应该是!
发表于 2021-12-5 12:51:05 | 显示全部楼层
海丰惠华 发表于 2021-12-5 12:11
先不用管电表远不远,你应该先把配电盒盖打开来,拿验电笔及用用表测量看看,零火线是还接错,断电(拉闸) ...

他这个可能是零线有几路家中接线可能接错了回路引起的.
发表于 2021-12-5 13:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
零线共用没跳过空开
发表于 2021-12-5 14:49:02 | 显示全部楼层
Xingyu 发表于 2021-12-5 13:59
零线共用没跳过空开


那是你不懂.接法不一样就有可能跳漏电开关.
发表于 2021-12-5 16:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
三空开回路的零线有一条接在了漏保进线的零线是  安装错误
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:04 , Processed in 0.064670 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表