电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2343|回复: 9

维修空调遇倒个难题 求教各位大师

[复制链接]
发表于 2011-1-6 19:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个志高75机
开制热时外机先工作三四分钟,然后内机工作,正常工作三四分钟后内机风机停转,外机还是正常工作起的压机也工作起的,
过三四分钟外机停止工作。 等三四分钟后外机再次工作三四分钟,内机又工作,又正常工作三四分钟后内机风机停转,外机还是正常工作起的,过三四
分钟外机又停止工作。 这时出现E8(查了一下好像是管温过热保护) 后面过一段时间又重复上面的步骤

一直没查出问题 请教一下高手些

谁遇到过的
昨处理
最后我就给用户说是电脑板问题要换电脑板

结果房子是用户租的一打电话给房东
原来没过保修期
郁闷了
请教这种故障如何检查
发表于 2011-1-6 19:57:32 | 显示全部楼层
那你就先查查管温咯,估计E8管温过热保护是假象,内机停了才会出现E8的,支持换电脑。
发表于 2011-1-6 22:18:09 | 显示全部楼层
查查管温电路,换一个管温试试,不行再换大一点阻值管温
发表于 2011-1-7 02:21:00 | 显示全部楼层
内管温造成了内外机的不同步
发表于 2011-1-7 09:18:50 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2011-1-7 12:56:34 | 显示全部楼层
应该是管温坏了,换吧
发表于 2011-1-7 17:33:00 | 显示全部楼层
先换管温试试看,压力是多少?   电流多少是?   制冷应该是正常的,是吗?
发表于 2011-1-7 22:07:46 | 显示全部楼层
更换室外机电源板就可以了!
发表于 2011-1-8 07:46:34 | 显示全部楼层
应该是脏堵,电脑板应该没是。查查内机是不是脏堵造成的!?
发表于 2011-1-8 12:22:54 | 显示全部楼层
感觉像是管温,期待你修好啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 21:47 , Processed in 0.065476 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表