库体容积70立方,温度要求19±2℃。库内发热源极少,墙体有5cm挤塑板保温,准备采用如下配置清单请问是否合理
压缩机:海立转子压缩机THU40WC6-U,冷凝器配置面积:30-35平,制冷剂:R22,膨胀阀配置双向热力膨胀阀(型号不知道怎么选定),换向元件:三花四通阀,蒸发器:DL20,高压储液器:4L。在环境温度≥0℃采用空调制热,辅助部分电热,环境温度低于0℃,制热使用电加热。请各位赐教,看整体配置是否合理,膨胀阀该如何选定。
发表于 2021-11-17 06:22:31 | 显示全部楼层
简直是乱七八糟的乱搞,70立方配3P空调压缩机?整个系统都是乱配乱搞。
发表于 2021-11-18 16:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-11-19 05:11 编辑

你这库用来做生物库用吗?之前我有一客户移动生物库也是一样差不多大的库用两台3匹机组控制一用一备,配15千瓦发电机。有图
不一定是乱配的,要看库体需求温度和用途,我有图有移动车库用的也是3匹机组,一用一备,听那公司的老板说,生物库都是PLC编程控制,之前都是格力做出来的。
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-11-17 06:22
简直是乱七八糟的乱搞,70立方配3P空调压缩机?整个系统都是乱配乱搞。

请问荣老,这个应该怎么配置?
 楼主| 发表于 2022-3-23 16:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
BenjaminMei 发表于 2021-11-18 16:21
你这库用来做生物库用吗?之前我有一客户移动生物库也是一样差不多大的库用两台3匹机组控制一用一备,配15 ...

差不多是那个样子的库,只是用途我不知!新手拿不准
发表于 2022-3-23 22:24:36 | 显示全部楼层
这个库的系统配置冷量负荷很小3p的冷量我觉得足够,关键是正负2度的控制吧?
发表于 2022-12-3 17:07:10 | 显示全部楼层
你在哪里?环境温度怎么样?得有个备用库吧!得需要个发电机吧!你这个双向热力膨胀阀唬人呀!看看荣昌老师配阀的原则就知道了,压缩机匹数-1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 16:52 , Processed in 0.056549 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表