电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3088|回复: 29

上门维修怎么快速判断制冷剂加的可合适?

[复制链接]
发表于 2021-10-31 16:44:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门维修怎么快速判断制冷剂加的可合适?要在用户家等的话太耽误时间了
发表于 2021-10-31 16:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
电子秤,定量加氟!
发表于 2021-10-31 17:16:00 | 显示全部楼层
维修没有捷径,只有测温观察才是最准确的,其他都是扯淡。
发表于 2021-10-31 17:56:32 | 显示全部楼层
用户家里修系统就是费时费力,不得以不上门,除非价格到位
发表于 2021-10-31 17:58:48 | 显示全部楼层
运行30分钟,摸回气管微凉或潮湿即可
发表于 2021-10-31 17:59:40 | 显示全部楼层
外挂.我是看高压压力.热天0.8
发表于 2021-10-31 18:10:49 | 显示全部楼层
chboo 发表于 2021-10-31 17:58
运行30分钟,摸回气管微凉或潮湿即可

你就那么有把握之后不会堵?
发表于 2021-10-31 18:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
半小时就凉的话,肯定加多了。
发表于 2021-10-31 18:30:41 | 显示全部楼层
没有捷径可以走,600系统夏天过滤器处压力加到0.75,现在秋天加到0.6左右,空箱运行3小时再看会不会停机,看情况适当调整。
发表于 2021-11-1 07:58:47 | 显示全部楼层
看到老师傅们都那么谨慎,楼主还是耐心点吧。