电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: liaoqa

新装冷库的配置及运行现象

[复制链接]
发表于 2022-1-21 09:44:41 | 显示全部楼层
解决了吗?学习学习啊!你这应该是膨胀阀选大了,如果膨胀阀调到最小还是压缩机回液,那就没什么好办法了
 楼主| 发表于 2022-1-25 07:32:02 来自手机 | 显示全部楼层
7kw的膨胀阀顺时针调小2圈,压缩机不结霜,只结霜到回气管与压缩机焊接处,但蒸发器还是结厚冰。。有师傅说蒸发器虚标,要把dd30换成dd60。
发表于 2022-1-26 01:35:32 | 显示全部楼层
修好了记得分享给大家?
发表于 2022-2-14 21:13:28 | 显示全部楼层
个人观点,1膨胀阀开度太大,2风机是不是反转,3膨胀阀感温包位置对没有,丹佛斯膨胀阀又不贵,为什么要用这些杂牌。
发表于 2022-2-18 15:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
我猜是不是你的风机少了蒸发器的冷都吹不出去才会结霜
发表于 2022-2-18 22:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
40立方配2p全封压缩机,dd30风机就够了,你现在是风机和压缩机不匹配,
发表于 2022-3-23 22:43:42 | 显示全部楼层
老山羊哥哥 发表于 2022-2-18 15:54
我猜是不是你的风机少了蒸发器的冷都吹不出去才会结霜

我觉得师傅说的有道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:42 , Processed in 0.049305 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表