各位老师,请问:4匹外机,dd30风机,配上恒2冷吨(7kw)外平衡膨胀阀行不行?还是要配小点(1.5冷吨)的?
 楼主| 发表于 2021-10-23 14:06:55 来自手机 | 显示全部楼层

新装冷库的反常现象

一台全封闭涡旋机组,4匹谷轮压缩机,配上恒2冷吨外平衡膨胀阀,新机,氮气测压后抽真空。
通电打开电磁阀,真空状态下,从低压管阀门处加入0.5公斤r22,低压压力0.7kg,达到平衡加不进去。
此时开机,压缩机运行,再加入2公斤r22,就再也加不不进去r22了。
4匹机,总共只加入了2.5公斤r23,膨胀阀新的,没调。此时加不进去r22,霜结到压缩机口,库温8度左右,低压才2kg,高压13kg,环境温度25度。
反常现象:4匹机,6米铜管,dd30风机,r22才加入2.5公斤,明显不足,低压压力不够,只有2kg(库温5---8度),但已经结霜到压缩机口,再加速度极慢,十几分钟只能加几两,而且再加压缩机也出现结霜。(风机、膨胀阀、铜管都是新的,不会堵,液管视液镜显示时有时无气泡,无水分)
请问各位师傅,这种反常现象是什么原因?
IMG20211021152157.jpg
IMG20211021162155.jpg
IMG_20211021_183623.jpg
IMG20211021155927.jpg
IMG20211021155908.jpg
发表于 2021-10-22 05:03:10 | 显示全部楼层
虽是4P机,蒸发温度不同,其制冷量也不同。自己去对照一下压缩机的性能表,配膨胀阀只要与压缩机的制冷量相符就行了。
发表于 2021-10-22 09:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,膨胀阀是根据压缩机去配?还是根本冷风机去配?好多人是根据冷风机去配膨胀阀的。
发表于 2021-10-22 11:21:16 | 显示全部楼层
萍乡制冷 发表于 2021-10-22 09:56
荣老师,膨胀阀是根据压缩机去配?还是根本冷风机去配?好多人是根据冷风机去配膨胀阀的。 ...

那冷风机又是根据什么去配置确定的呢?
发表于 2021-10-23 14:21:03 | 显示全部楼层
真空状态下,从低压管阀门处加入0.5公斤r22,达到平衡加不进去,
发表于 2021-10-23 15:56:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-23 16:05 编辑
liaoqa 发表于 2021-10-23 14:06
一台全封闭涡旋机组,4匹谷轮压缩机,配上恒2冷吨外平衡膨胀阀,新机,氮气测压后抽真空。
通电打开电磁阀 ...


4P机,用3#芯的内平衡膨胀阀就可以了,要求库温5~8度,冷风机应选用DL系列的25型就够了,不能用DD系列,蒸发器过大,就需要多加制冷剂,压缩机容易带液(机体结霜)。
零度以上的高温库,运转中的任何时候,全系统在任何情况下都不得有结霜现象出现!压缩机更不得结霜!图4压缩机已经结了霜,那工况反应就不真实了,压缩效率也大大降低,而且还容易出故障。
膨胀阀没动,运行中系统到处结霜,不是膨胀阀配大了,就是系统加多了制冷剂。

库容是多大?
 楼主| 发表于 2021-10-23 16:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
40立方,空库运行,4匹外机,dd30内机,只加了2.5kg,运行10几分钟,温度从常温降到10度以下就结霜,正常r22应该加到4kg左右才够的吧?但现在只加了2.5kg压缩机都结霜了,再加结霜更厉害。膨胀阀上恒7kw的,
发表于 2021-10-23 18:10:53 | 显示全部楼层
liaoqa 发表于 2021-10-23 16:34
40立方,空库运行,4匹外机,dd30内机,只加了2.5kg,运行10几分钟,温度从常温降到10度以下就结霜,正常r2 ...

冷藏库,40立方配4P全封压缩机是合适的,但冷风机应该选DL系列的,正常配置用25型的就足够了。膨胀阀配大了,用3#芯的内平衡式就行了。配得过大,节流量大,蒸发器(冷风机)的液位高(液体多),压缩机就会带液结霜。
系统正常的运行中,整个系统的任何部位自始至终都不得有结霜现象出现!否则系统就正常不了。
发表于 2021-10-25 21:47:34 | 显示全部楼层
你前面的操作有很大问题啊!这种情况要比对过热度了,膨胀阀出口和蒸发器出口还有冷凝温度,我觉得你的高压有点低呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-5 10:14 , Processed in 0.064806 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表