三相100A空开最大能控制多大负载

[复制链接]
发表于 2021-10-14 21:52:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
下午去帮老板看了个主配电箱,铭牌标示10.3kw,三相,就几个三相提升电机,一个单相0.75kw鼓风机,一个5.5kw排风机。电表后配三相100A空开,10平方多股铝芯线。实测电流有两相19A多点,另一相23A不到。但空开发热严重,线头压紧未松,手摸导线只有一点点微温。关上控制柜门十几分钟跳,打开柜门能坚持,偶尔跳。开始德力西,换同规格正泰也一样发热。但随机配电箱配的漏保才63A很正常(TEC0牌的),不热。难道现在空开这么水,还是有干扰?
发表于 2021-10-14 22:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
我遇见过空开发热严重的是因为触头接触的劲小了。
发表于 2021-10-15 07:23:31 | 显示全部楼层
明显空开 水
发表于 2021-10-15 09:11:33 | 显示全部楼层
型号没选对吧?
发表于 2021-10-15 09:48:52 | 显示全部楼层
现在银贵,接触器和空开触点好的都只有一点镀成,杂牌更不用说了
发表于 2021-10-15 13:40:28 | 显示全部楼层
按理说正品国产货也不至于差到如此吧,20安出头就严重发热,有可能买了假货.
发表于 2021-10-16 04:59:44 | 显示全部楼层
铝线配铜铝接头。
发表于 2021-11-5 10:53:55 | 显示全部楼层
假货!!!!!!!!!!!
发表于 2021-12-17 10:34:26 | 显示全部楼层
空开接触触头假货,这个您懂的。
发表于 2021-12-19 19:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
换过正泰断路器也发热,原装63a漏保就不热这是个值得考虑的问题,,和我们厂几台烘箱一样,9a电流经常坏漏保和船型开关