楼主: 1098868551

2到8度循环制冷 改成0到6度循环

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-10-13 18:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-15 05:01 编辑
松树果 发表于 2021-10-12 08:58
找师傅改,改后要加化霜电路,低于0度,换热器会结霜,所以要定时化霜


问题解决啦,感谢大家 。0到6度没加化霜装置,温度零下加,调的温控器sf-101温控器 。化霜调3小时 化15分钟
化霜时,是柜内的循环风扇停止,还是冷凝器散热风扇停止
发表于 2021-10-13 21:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
1098868551 发表于 2021-10-13 20:13
化霜时,是柜内的循环风扇停止,还是冷凝器散热风扇停止

肯定是箱内部风机停止,冷凝风机是和压缩机同步
 楼主| 发表于 2021-10-14 19:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2021-10-12 08:58
找师傅改,改后要加化霜电路,低于0度,换热器会结霜,所以要定时化霜

还得改线路啊,把蒸发器循环风机改到压缩机同步
发表于 2021-10-15 20:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
1098868551 发表于 2021-10-14 19:57
还得改线路啊,把蒸发器循环风机改到压缩机同步

如果最低温度只有0度,一般我是用内循环风机化霜,也就是压缩机停止了,内风机还在转,霜就化掉了,同时也更省电,但是各有优缺点
发表于 2021-10-16 11:36:55 | 显示全部楼层
我这就有把啤酒柜调到最低,结霜严重,想当冷冻柜