长虹变频空调 报警r9 故障

[复制链接]
发表于 2021-9-11 21:34:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
       前天 接一客户电话 说是他家 长虹空调不制冷并报警r9。(平常长虹变频空调修的比较少,还以为数码管缺段显示异常,后来证明乌龙
 楼主| 发表于 2021-9-11 21:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
长虹变频空调 r9  报警是直流电路检测异常,经过拆板检测D4 集成运放电路测试220V电压电路贴片电阻  R69 R71  (串联分压470K一个无阻值  另一个补焊后无阻值)。 D4运放周边电路重新补焊一遍试机后恢复正常。 )

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
粤发家电冷气 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2021-9-11 21:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
之所以写出来  是因为这个故障比较少见
发表于 2021-9-11 21:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
发表于 2021-9-12 11:44:36 | 显示全部楼层
陈师傅22 发表于 2021-9-11 21:43
之所以写出来  是因为这个故障比较少见

现在的变频空调内外风机都是直流电机的吗
发表于 2021-9-12 11:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,但报故障没规律,有时正常工作几天都不出故障,有时天出几次,查外围传感没问题,用户喊来厂家售后,那师傅说换外电控板,耍价900,最后用户叫我去把另一台很少用的那台主板换过去才没报过故障
 楼主| 发表于 2021-9-12 22:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
ksht1989 发表于 2021-9-12 11:44
现在的变频空调内外风机都是直流电机的吗

不全是  一般全直流 ,内机空调面板都有标识 全直流,还有型号上能看的出来。
 楼主| 发表于 2021-9-12 23:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
jiangshi一rn 发表于 2021-9-12 11:56
我也遇到过,但报故障没规律,有时正常工作几天都不出故障,有时天出几次,查外围传感没问题,用户喊来厂家 ...

我也遇到过 一款美的全直流变频空调,
  报警P1故障修过之后。也还是 不到一个星期 或者一个月 出现P1最后放弃了
发表于 2021-9-12 23:59:21 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料…
发表于 2021-9-13 07:46:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 22:31 , Processed in 0.067323 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表