查看: 4123|回复: 6

冷库膨胀阀出口不结霜

[复制链接]
发表于 2021-8-25 10:25:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位大佬,我这里有个水冷盘管冻库主机20匹,冷媒r22 配2个上恒5冷吨膨胀阀。现在库温显示0度,高压0.19Mpa,壳管交换器出口压力0.18Mpa,低压0.25Mpa,盘管上面有冰块。然后之前他们工人在维护,冷库长期漏氟,漏冷冻油,工人时不时的看到效果差了就加氟。昨天联系说不降温,我到了后了解一下情况,把它过滤器,冷冻油,原有的膨胀阀都换了。膨胀阀没有调动,现在的运行数据就是上面的参数,现在膨胀阀出口温度测的10度上下。始终不挂霜,迷茫了。我觉得我现在能做的就是把它壳管交换器,循环水路清洗一下。请问各位大佬还有其他的可能吗?感谢了,荣昌师傅麻烦帮忙指导一下谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-25 10:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
主机30匹,打错字了。型号4vg30.2
发表于 2021-8-25 10:49:56 | 显示全部楼层
709584017 发表于 2021-8-25 10:39
主机30匹,打错字了。型号4vg30.2

库温显示0度,哪怕是到了-2度,不管是多大的压缩机,系统的任何部位都不得有结霜现象出现,否则就说明存在问题了。
 楼主| 发表于 2021-8-25 10:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-8-25 10:49
库温显示0度,哪怕是到了-2度,不管是多大的压缩机,系统的任何部位都不得有结霜现象出现,否则就说明存 ...

师傅,我看了你的帖子也有几年了。你前面也说过,这个现象,但是我这个膨胀阀出口温度是不是太高了啊,冷凝压力也太高了,低压也偏高吧?
发表于 2021-8-25 11:48:24 | 显示全部楼层
709584017 发表于 2021-8-25 10:39
主机30匹,打错字了。型号4vg30.2

R22制冷剂,库温0度,此时的蒸发温度为-5度,对应的压力为0.321MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.3MPa表压左右。
低压压力始终与库温和蒸发温度而变化的。
 楼主| 发表于 2021-8-25 12:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-8-25 15:59 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-8-25 11:48
R22制冷剂,库温0度,此时的蒸发温度为-5度,对应的压力为0.321MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正 ...


谢谢老师,我现在冷凝压力过高,冷媒不敢加了。正在清洗壳管交换器个水塔。等下完了试机
我这个交换器清洗后中压下来了。库温0度,膨胀阀出口管道结冰,但是低压再加冷媒也上不了0.3Mpa,中压1.42Mpa,低压始终0.25Mpa,这是什么原因呢?
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
应该是堵了吧,高压太高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 13:29 , Processed in 0.056986 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表