发表于 2021-8-29 08:19:06 | 显示全部楼层
捅炮可能会解决问题
发表于 2022-2-10 10:10:24 | 显示全部楼层
4.5表压吗,4.5表压对应绝对压力5.5,减去回气损失也在5.2左右,0-5度的蒸发温度,对应水温在15度左右,说明蒸发换热效果很差,检查蒸发器吧,要么去水垢,要么换乙二醇之类的溶液,当然前提是水管防腐合适
发表于 2022-2-10 14:03:51 | 显示全部楼层
电流太大了,高压的原因,处理好冷凝器