空调压缩机过热保护的原因有哪些?

[复制链接]
发表于 2021-8-20 15:03:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台展示柜,用的2.5匹空调外机。R22制冷剂,高压1.9MPa左右,细管烫手;低压0.3MPa,粗管结露冻。电流13.4,基本符合标注的总功率2850w。
之前是开两三分钟停两三分钟左右,检查温度降温快升温也快,换了感温头,将它外置解决了。现在外机交流接触器控制线有电到,风扇转,外壳和压缩机发热保护了,装的位置在二楼,上面是铁皮房,比较热。测电压正常。
不知道压缩机保护的原因是什么
IMG_20210820_111520.jpg
IMG_20210820_110347.jpg
IMG_20210820_111113.jpg
IMG_20210820_111055.jpg
IMG_20210820_120319.jpg
IMG_20210820_120417.jpg
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
外机不怎么脏,能透光
发表于 2021-8-20 15:18:15 | 显示全部楼层
细管都手了,
楼主能理解烫与热的区分么?

看外机的位置,干嘛不贴窗安裝?
发表于 2021-8-20 15:36:16 | 显示全部楼层
就算是有室内节流的话,也不至于细管烫手吧?应该就是外机散热不好的原因吧。
发表于 2021-8-20 15:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
先咨询一下,以前高温的时候制冷是不是正常的。如果正常,就说明机器存在问题(要排除其他人弄过)。压缩机过热保护原因很多。)
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2021-8-20 15:40
先咨询一下,以前高温的时候制冷是不是正常的。如果正常,就说明机器存在问题(要排除其他人弄过)。压缩机 ...

之前正常的,压力0.3应该也是正常的吧
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-8-20 15:18
细管都烫手了,
楼主能理解烫与热的区分么?


外机对着门口,一直装的这个位置,以前正常。
发表于 2021-8-20 16:53:34 | 显示全部楼层
风幕柜0.3的压力基本正常,检查是不是有漏点,或者直接放氟,定量加3公斤试试,好好查漏是关键,俩表的螺帽是重点
发表于 2021-8-20 17:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
如果是定频机,引起的原因有    1.缺氟导致压机排气温度过高,出现热保护。    2.毛细管有异物偏堵,导致节流过大,排气温度过高,出现热保护    如果是变频机,引起的原因有    1.电子膨胀阀阀开度过小,导致排气高,功率高,出现热保护。    2.也是因为有异物偏堵引起的。    3.缺氟引起。建议,先加氟,再确定节流装置。
发表于 2021-8-20 17:17:17 | 显示全部楼层
细管烫手,外面温度过高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:38 , Processed in 0.063920 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表