楼主: chjtxys

为什么变压器整流后5V要与市电N线(零线)直通

[复制链接]
发表于 2021-8-18 13:13:15 | 显示全部楼层
yehb 发表于 2021-8-18 11:46
可能那条线画错,不应该有。

探讨一下  :
        没有这条线   ,当   Q  2  1 2   导通时  ,可控硅触发端可处于地电位  ,但与双向硅   下阳极  没有电位差   (    5   V  因变压器隔离了  )   ,有了这条线  ,5   V   的  +   极引至双向硅的  下阳极   ,因此   ,触发端与下阳极之间   就有了一个接近  5   V   的触发电压   ,可控硅得以导通  。
         楼主切断此线   ,可以验证   :无此线  ,可控硅控制的负载不工作  !
发表于 2021-8-18 13:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎探讨  !
IMG_20210818_133738.jpg
发表于 2021-8-18 14:09:34 | 显示全部楼层
我平时没注意这样的电路
发表于 2021-8-18 14:20:50 | 显示全部楼层
如果不连接,可控硅会成为单向可控硅。
 楼主| 发表于 2021-8-18 14:46:41 | 显示全部楼层

谢谢大神的解答。你这样就从原理上说明了零线与5V相连的逻辑关系。猜想一下,如果把火线与5V相连,对可控硅导通也是可以的,只不过这样使得5V电源对大地(零线)有220V的电压,不利于安全。大神,这样理解对吗?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
老周0037 + 2 可以这样理解 ! 正确!

查看全部评分

发表于 2021-8-18 14:47:04 | 显示全部楼层
零火线直接短路了。
发表于 2021-8-18 14:47:39 | 显示全部楼层
yehb 发表于 2021-8-18 11:46
可能那条线画错,不应该有。

那条线必须要有,,不然可控硅就不能正常打开
 楼主| 发表于 2021-8-18 15:06:46 | 显示全部楼层
爱你一生 发表于 2021-8-18 14:47
零火线直接短路了。

零火线直接短路的地方是画错了。谢谢
发表于 2021-8-18 16:20:45 | 显示全部楼层
此图有误,万不可因图误导自己。
发表于 2021-8-18 18:20:17 | 显示全部楼层
也就是热地了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:45 , Processed in 0.062065 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表