楼主: DCK13925947518

冰机不制冰

[复制链接]
发表于 2021-8-13 23:37:39 | 显示全部楼层
hry 发表于 2021-8-13 20:39
上个月汉堡店也是制冰机不制冰叫去修,买了2瓶雪种、结果到那看排水管不排水,弄了下又制冰了,就给了包烟 ...

给的什么烟,是中华香烟吗?
发表于 2021-8-14 00:58:15 | 显示全部楼层
DCK13925947518 发表于 2021-8-13 22:56
蒸发器最下面两排能结一点点冰,其他的冰格没有。

排气管烫不烫手?膨胀阀检查了吗,正常情况下回气管冰凉或者结冰的
发表于 2021-8-14 08:17:57 | 显示全部楼层
制冷剂不足了
 楼主| 发表于 2021-8-14 09:13:38 | 显示全部楼层

测2.8,加至3.3,还是一样,正常压力多大的?
 楼主| 发表于 2021-8-14 09:14:14 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2021-8-14 00:58
排气管烫不烫手?膨胀阀检查了吗,正常情况下回气管冰凉或者结冰的

回气管冰凉的
发表于 2021-8-14 11:22:10 | 显示全部楼层
膨胀阀系统 换纯404A 定量加好
发表于 2021-8-14 11:22:47 | 显示全部楼层
不能用22代替
发表于 2021-8-14 22:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
AB慢干胶,应该可以。
发表于 2021-8-14 22:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
jintie200855 发表于 2021-8-14 22:35
AB慢干胶,应该可以。

发错了,不好意思。
发表于 2021-8-15 07:19:53 | 显示全部楼层

我太笨,2.8是啥?2.8兆帕哪怕高压也太高了,低压的话0.28兆帕吧,或者说低压0.3左右。
版主说了,404A的压力比22的高一些,空调的0.5正常,高点算0.7,但是工况不同制冰机温度低于0度,低压0.3左右也算正常范围或者略低,看看是不是漏氟了,不放心就放光按标牌650克加,再看看压力和效果,正常了说明有漏点