电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3259|回复: 22

冰机不制冰

[复制链接]
发表于 2021-8-13 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台机能制冷,水盘循环水冰凉冰凉的,冷却水也足够,也不热,就是不制冰。查蒸发器感温70K,有这么大的?15K代上故障一样,想查制冷剂,不知这种剂型工作压力多大的。



11.png




12.png




13.png
发表于 2021-8-13 16:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
压力比R22高一点
发表于 2021-8-13 17:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水不热有可能缺雪种吧
发表于 2021-8-13 18:27:20 | 显示全部楼层
水冷散热的冷却水正常出水有点烫手的,蒸发循环水是很冰凉的-0度一下
发表于 2021-8-13 20:36:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-8-13 20:39:06 | 显示全部楼层
上个月汉堡店也是制冰机不制冰叫去修,买了2瓶雪种、结果到那看排水管不排水,弄了下又制冰了,就给了包烟。
 楼主| 发表于 2021-8-13 22:52:32 | 显示全部楼层
hry 发表于 2021-8-13 20:39
上个月汉堡店也是制冰机不制冰叫去修,买了2瓶雪种、结果到那看排水管不排水,弄了下又制冰了,就给了包烟 ...

这台机排水正常,流量很大。
 楼主| 发表于 2021-8-13 22:53:01 | 显示全部楼层

测2.8,正常值。
 楼主| 发表于 2021-8-13 22:53:51 | 显示全部楼层
583121240 发表于 2021-8-13 17:06
冷却水不热有可能缺雪种吧

测雪种不欠。
 楼主| 发表于 2021-8-13 22:56:22 | 显示全部楼层
小覃先生 发表于 2021-8-13 18:27
水冷散热的冷却水正常出水有点烫手的,蒸发循环水是很冰凉的-0度一下

蒸发器最下面两排能结一点点冰,其他的冰格没有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-13 08:57 , Processed in 0.069113 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表