设计了一个光伏负载电压限制器,还得改一下。

[复制链接]
发表于 2021-8-9 10:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 阿杜1971 于 2021-8-9 10:14 编辑

各位大师,我画了个有关光伏电压控制的电路图,但因为基础不够,肯定有错误的地方,能帮我改一下吗?

在光伏方案中,光伏组件输出的电压是随着阳光强度的变化而变化的,而我这个案例中的设备电压是不能超过600伏的,所以VCC超过

560伏就用增加负载的方法拉低光伏VCC的电压,而这个方法,据我所知是提高光伏板利用率的最佳途径。

这个电路的设计思路是这样的:

VCC为电压600-700伏的光伏组件,光照较小时,电压在559.7伏(18只稳压管540伏+12伏+22K/2K=1.1*0.7伏)以下时负载1、2、3、4

都断开,超过559.7伏时,13脚电压超过12.7伏,14脚输出高电平,负载4投入使用拉低VCC电压;随着光照增强,VCC又超过559.7

伏,同理8脚输出高电平,负载3投入使用拉低VCC电压,负载2和负载1的投入原理与负载3和4相同。

改变18只稳压管的总电压应该可以改变起控点。

这个电路的电压取样元件和基准元件是否合理,还请帮忙看下。
360截图20210809101255397.jpg
发表于 2021-8-9 10:27:01 | 显示全部楼层
用稳压输出比这个简单
 楼主| 发表于 2021-8-9 10:50:30 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2021-8-9 10:27
用稳压输出比这个简单

稳压输出会降低光伏组件的使用效率,肯定不是个好办法.
发表于 2021-8-9 13:05:22 | 显示全部楼层
继电器线包的二极管漏掉了。
发表于 2021-8-9 13:36:41 | 显示全部楼层
电压比较器没有负反馈,电路可能频繁开启,引起震荡
发表于 2021-8-9 13:38:37 | 显示全部楼层
13   脚电压   高于   12   脚时 ,14    脚输出高电平   ? ? ?
 楼主| 发表于 2021-8-9 13:42:43 | 显示全部楼层
老周0037 发表于 2021-8-9 13:05
继电器线包的二极管漏掉了。

说得对,这个二极管要加上。谢谢。
 楼主| 发表于 2021-8-9 13:44:11 | 显示全部楼层
老周0037 发表于 2021-8-9 13:38
13   脚电压   高于   12   脚时 ,14    脚输出高电平   ? ? ?

四个比较器的正负输入端果然都反了,谢谢指正。
 楼主| 发表于 2021-8-9 13:45:10 | 显示全部楼层
androider 发表于 2021-8-9 13:36
电压比较器没有负反馈,电路可能频繁开启,引起震荡

请问:这个应该怎么解决呢?
发表于 2021-8-9 15:51:04 | 显示全部楼层
3,5,10,12脚电压从那里来?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:48 , Processed in 0.064612 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表