空调制热效果差求助

  [复制链接]
发表于 2011-1-2 18:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机是海尔的,室内机是一个松下的机子。在外要接了一个压力表,制热时表压为1.8-2.0,电流却高达6.8A,效果还是一般,内机吹出来的风还是有点冷的感觉,手模回气管(大的管子)比较热。不知道什么原因了,那位师傅帮忙分析下,谢谢了
发表于 2011-1-2 19:15:35 | 显示全部楼层
制热时所量的压力是很高的,加到2.2左右试试看,室内机的滤网看一下脏堵;大的管子是有点烫手,不是热
 楼主| 发表于 2011-1-2 19:18:47 | 显示全部楼层
机子是一匹的,标的电流是4.3,制热是4.8。现在电流达到了6.8了。还有就是就这样运行半小左右,会停机,一会也会自动重启,问题是重启后外机发热,成制冷的了,越来越想不明白了
发表于 2011-1-2 20:29:20 | 显示全部楼层
电流太大,停机是保护了。测四通阀电压,线圈。
发表于 2011-1-2 20:42:57 | 显示全部楼层
敲几下四通阀吧,不行就换了它
发表于 2011-1-2 20:55:08 | 显示全部楼层
电流6.8A。充氟充多了。
发表于 2011-1-2 21:06:07 | 显示全部楼层
看一下四通阀是不是正常。
 楼主| 发表于 2011-1-2 21:14:39 | 显示全部楼层
我也感觉是氟加多了,可是运行的压力只有1.8多点啊。
发表于 2011-1-2 22:00:09 | 显示全部楼层
制冷系统有堵或毛细管不匹配.我修过这种故障.加大毛细管.
发表于 2011-1-2 22:16:36 | 显示全部楼层
近几天气温低,可能有点冰堵。把四通阀也冻得卡死了。前天我修了一台空调,故障和你说的差不多,把原来的氟都放掉,再抽空,重新加氟故障就解决了。