电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2861|回复: 12

美的多开门风冷冰箱回气管结霜

[复制链接]
发表于 2021-7-28 22:11:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
回收一台美的多门风冷冰箱,试机制冷效果不好,拆开后盖发现回气管结箱好厚,这个冰箱被人维修过,门封管被去掉短接了,请教各位师傅,这个情况是氟加多了,还是因为门封管去掉高压管短了散热不良
IMG_20210728_220409.jpg
发表于 2021-7-28 22:27:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-7-28 22:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
看看风扇转不转,转的话就是氟加多了
 楼主| 发表于 2021-7-28 22:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
651866065 发表于 2021-7-28 22:32
看看风扇转不转,转的话就是氟加多了

风扇转,风门也能正常打开
发表于 2021-7-28 22:41:33 | 显示全部楼层
内机风扇 正常不??
 楼主| 发表于 2021-7-28 23:06:00 来自手机 | 显示全部楼层
军军维修 发表于 2021-7-28 22:41
内机风扇 正常不??

风扇正常没有问题
发表于 2021-7-29 08:46:17 | 显示全部楼层
加多了  
发表于 2021-7-29 10:40:32 | 显示全部楼层
制冷剂加多了,室内风机也是同样问题,别忘了检查一下

发表于 2021-7-29 12:22:17 | 显示全部楼层

制冷剂加多了
 楼主| 发表于 2021-7-29 13:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
确实是上个师傅制冷剂加多了,我放掉制冷剂重新按冰箱上标的定量加制冷剂,试机12小时,冷藏冷冻效果很好,冰箱已停机