电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1702|回复: 4

变频冰箱压缩机坏了

[复制链接]
发表于 2021-7-25 15:01:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台美菱冰箱BcD一446WUP9B亅四门冰箱。压缩机运转正常。不制冷,以为漏了。将冰箱工艺管口切开,发现R600制冷剂放出很多。怀疑压缩机故障。将冰箱启动,果然压缩机运转,高压口无一点排气。此机压缩机是加西贝拉变频VNB1113Y压缩机。以前没换过变频的。请问同行师傅,换变频压缩机和换普通600a压缩机换法一样吗?
发表于 2021-7-25 15:17:53 | 显示全部楼层
一字之差的东西....不放心的可以换之前烧一炷香
发表于 2021-7-25 15:34:28 | 显示全部楼层
原型号直接更换,抽空后定量加R600a,没有什么特殊要求!
 楼主| 发表于 2021-7-25 17:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅的指教。
发表于 2021-7-26 12:37:54 | 显示全部楼层
维修工序一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-3 20:01 , Processed in 0.054107 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表