后续来了 肯定是压缩机问题

[复制链接]
发表于 2021-7-22 12:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
肯定是压缩机问题

论坛里有些师傅就是自认为自己很厉害   就是一个0.75A电流打错了打成7.5A了  就说是二把刀    不说我自己有多厉害至少也是遵循不使用快速接头  内漏必换油   修好必测温度和停机时间的等等  闲话就不说了  接着后续
后续是和用户说了压缩机坏要换 350  【算是和爸爸辈的认识也算是很远的亲戚吧】所以才收350   原机是加西贝拉T1110Y的  我换的是万盛QD75Y  换号加600A试机正常  晚上6点去看效果冷藏盒冷冻都正常   到的时候过了4分钟正好停机了
最后证明这种情况确实是压缩机有问题
发表于 2021-7-22 13:38:15 | 显示全部楼层
打错字了,很正常,可以理解,谢谢分享。
发表于 2021-7-22 14:07:37 | 显示全部楼层
如果你在考试。错误可以理解吗?维修接错线也正常啊?
发表于 2021-7-22 14:22:23 | 显示全部楼层
做好人难,难的是一辈子不做一件坏事
发表于 2021-7-22 15:07:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-7-22 18:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
这是专业技术论坛,谁又能知道你打错呢?网友依贴发表意见,这里不是贴吧不是八卦网。有人评论总是好的,贴子没人理又是一回事
发表于 2021-7-22 21:31:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩..
发表于 2021-7-23 11:22:01 | 显示全部楼层
发帖之前审核一下帖子,有没有错字,这种习惯应该是维修家电人的习惯:插电之前检查一下接线和所换配件有没有失误。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
国强电修部 + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2021-7-23 15:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果是漏,有的机器短时间是看不出来的,照你原来的现象不能排除有漏的可能,如果漏的比较慢,同样存在拉伤压缩机,当然压缩机本身出问题也是有的。因为你没有起码的打压查漏,不能完全准确。
 楼主| 发表于 2021-7-23 15:56:44 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2021-7-23 15:39
如果是漏,有的机器短时间是看不出来的,照你原来的现象不能排除有漏的可能,如果漏的比较慢,同样存在拉伤 ...

一开始我觉得可能漏 但是几十天都效果都没变差一点  天气开始热的时候出现的问题到现在2个多月了制冷效果还是一样好   就算是微漏2个多月也应该效果变差很多啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-3 20:06 , Processed in 0.065278 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表