靠谱的找漏办法

[复制链接]
发表于 2021-9-25 08:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
卤素检测仪是的好东西,就是成本有点高
发表于 2021-11-8 13:17:55 | 显示全部楼层
搞个别的思路,不用管它,直接每个接头用密封胶搞了,看下效果,网上有专门的制冷密封胶。
发表于 2022-3-22 13:29:01 | 显示全部楼层
有专用的堵漏剂,主要针对泄露的非常慢的设备。
发表于 2022-3-22 17:33:46 | 显示全部楼层
我有台检漏仪,废品站淘的,一直没有派上用场,试了一下检测到漏氟bb响
发表于 2022-3-23 13:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
仔细,没有很靠谱的,检漏仪也只能确定范围,还是要用泡泡去查漏点
发表于 2022-3-29 09:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
微漏很难找,只有细心观察,检漏仪多年前买过1600多一个,只有漏点很快,而且很近时才报警,不准确
发表于 2022-4-6 07:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
几天时间漏完应该很好找,一个月以上的确实不好找,检漏仪灵敏度调高了,风都会误报,温度的影响也会误报。洗洁精直观
发表于 2022-4-8 12:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
2368844756 发表于 2021-7-22 08:03
据说紫外线照射可行。

那得漏多大
发表于 2022-4-9 00:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
我接了一套鱼池,制冷机组漏氟,分段打压高压段20公斤,低压15公斤不漏,加氟3~6天温度就拉不下来了
发表于 2022-4-11 17:35:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2022-4-11 17:37 编辑

用氮气 内外机分开打压, 大30公斤  没有找不到的漏点, 之前修个冷库,管道埋在地上,还能找到漏点呢、
看你愿不愿意 耐心的去找  钱到位一切都可以   别人都能修的设备为何 你找不到漏点?