查看: 11334|回复: 33

靠谱的找漏办法

[复制链接]
发表于 2021-7-21 21:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-22 04:05 编辑

大家有啥比较好的找漏的办法么?我这里一家客户四台冷库机组都是慢漏,始终找不到漏点。两台是涡旋机组,两台是活塞机组。两涡旋机组4-5个月就要加一次氟。活塞机组有一台一个星期漏完。昨天这台就是图片这个,三天的压力对比。
各位大师请不吝赐教!
第二张图是刚刚打压拍的,第一张图是打压后三天拍的。用氮气。
微信图片_20210721213942.jpg 微信图片_20210721213948.jpg
发表于 2021-7-21 22:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
分段打压,分段找漏
发表于 2021-7-21 23:20:54 | 显示全部楼层
用泡泡水细查,关键还是接头
发表于 2021-7-22 07:50:26 | 显示全部楼层
除开泡泡水耐心仔细的查还能有什么办法了
发表于 2021-7-22 08:02:34 | 显示全部楼层
只有分段打压,慢慢找。头疼的很,很花时间
发表于 2021-7-22 08:03:07 | 显示全部楼层
据说紫外线照射可行。
发表于 2021-7-22 19:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
把压力打得高些,容易查
发表于 2021-7-22 20:16:20 | 显示全部楼层
越漏的慢越不好找
发表于 2021-7-22 21:28:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-7-22 22:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
有冷冻油里含有荧光剂,加点进去照,也可以用纯洗洁精摸接头,,一定要纯洗洁精,不含起泡的