消防联动电源 TL494CN芯片电路 烧开关管 保险管烧黑

[复制链接]
发表于 2021-7-22 17:51:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿杜1971 于 2021-7-22 17:53 编辑

基准电压边上的电容作用不是滤波,而是改善(防止)自激。你这个情况很可能是自激了,自激烧管子,原理上就通了。这充分说明:开关电源的维修少不了示波器。如果有示波器,自激了可以在图形上直接看到。慢慢修吧。可以考虑在494的1、2、13、15、16脚分别并联一只104电容试机。这四只电容会降低电源的电压调整响应的速率,但会降低自激的概率。慢慢修吧,真正修好了,成就感就爆棚啦。