格力凉之静保温棉通病

[复制链接]
发表于 2021-7-13 21:19:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给凉之静更换保温棉,这种灰色保温棉不吸水制冷时冷凝水严重腐蚀铜管下1/2段位,造成连接管全部是腐蚀氧化铜绿,割断连接管换成黑棉插入大小管内再重新焊接上即可,这种灰色棉不吸水是通病,看到它就必须换,欢迎留言。
发表于 2021-7-13 22:06:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
还没遇到过
发表于 2021-7-13 22:32:15 | 显示全部楼层
去年,今年都遇到过了。
发表于 2021-7-13 22:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2021-7-18 15:09:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-7-18 15:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
咋的,铜管锈穿了?
发表于 2021-7-18 16:24:01 | 显示全部楼层
铜管没见过腐蚀的,铝管有
 楼主| 发表于 2021-7-18 20:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2021-7-18 15:29
咋的,铜管锈穿了?

水泡部分造成铜管氧化,容易漏制冷剂,最好是换黑色保温棉。
发表于 2021-7-21 21:08:42 | 显示全部楼层
的确不好,厂家应该做窄一点,不用到压缩机底
发表于 2021-7-25 11:33:16 | 显示全部楼层
加长管的话我通常用那种包好白色保温棉的铜管,这样方便