成功修复两台5匹格力R32柜机故障

[复制链接]
发表于 2021-7-9 21:21:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到两台5匹格力R32柜机不制冷
到现场看到显示屏E4  排气温度高  于是看了下外机翅片很脏 重新清洗后
开机 一段时间又报E4 于是检测低压压力偏低6公斤
R32制冷剂正常是R22  1.6倍  看这压力漏冷媒问题大
于是 放掉所有制冷剂 打氮气25公斤保压查漏
内外机压力平衡后 关闭室外机大小管三通阀门
挂表 分断保压
大约1小时 发现内机压力表下降很多
外机无太多变化
心想 内机一定漏了 于是 打开蒸发器如图片所示
蒸发器焊接处从上到下洗洁精查了没有气泡
当耳朵靠近蒸发器时有细小声音
于是又换到蒸发器另一边   边听边打泡水 终于发现一处弯头小裂纹 冒气 记住位置后
把这边从上到下全检查下没有再发现漏点
于是外机三通阀放光氮气
加厚重焊好  保压正常时间  外机组压力也正常
最后抽空 加R32 至正常制冷  
巧的是另一台格力也是同一故障同一位置
终于修好

IMG_20210709_161257.jpg
IMG_20210709_161301.jpg
wx_camera_1625812458550.jpg
wx_camera_1625812344525.jpg
发表于 2021-7-9 21:39:55 | 显示全部楼层
真的假的,一樣的地方嗎
我昨天也修了一個挂機也是這個位置
发表于 2021-7-9 21:51:44 | 显示全部楼层
很多都是环境问题引起....
发表于 2021-7-9 23:29:13 | 显示全部楼层
内机全拆光了!收费色环是哪几色的?
 楼主| 发表于 2023-5-22 08:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
地方垃圾房 可能环境引起的
发表于 2023-5-23 09:27:44 | 显示全部楼层
格力柜机漏的很多
发表于 2023-5-23 09:42:54 | 显示全部楼层
R32易燃易爆冷媒的空调大量普及,维修需要科学精准,否则容易出大事

传统对付R22空调的粗暴方式是时候改改了
发表于 2023-5-24 00:05:57 | 显示全部楼层

很多都是环境问题引起
发表于 2023-5-24 00:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
只能说一句** 内机弯管处泄露 只遇到过一次,还是安装的时候发现的
发表于 2023-5-24 01:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过一台格力挂机外机毛细管漏的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 13:46 , Processed in 0.064566 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表