发表于 2024-7-26 11:00:49 | 显示全部楼层
主要表现为系统的制冷效果差,由于进入蒸发器的液位增高,使蒸发压力和低压压力比正常值高,压缩机的负荷大,运转电流高,运转声沉闷,运转温度也同样高.______________针对老师说的这个,个人有一些思考。从理论上讲,只要密闭容器内是气液两相,它的温度和压力应该是定值,跟容器外温度有关。如果出现蒸发压力和温度升高,确实是液位增加,挤压上部气态,压力升高。如果是密闭容器,则会液化,保持压力和温度不变。但是在制冷系统中,它是流动的,压力升高后被压缩机吸入,周而复始,就出现蒸发压力和温度升高。不知对不对
 楼主| 发表于 2024-7-27 06:33:21 | 显示全部楼层
yuneo 发表于 2024-7-26 11:00
主要表现为系统的制冷效果差,由于进入蒸发器的液位增高,使蒸发压力和低压压力比正常值高,压缩机的负荷大 ...

制冷系统都是密闭的系统,它的压力和温度始终是随当时的制冷温度(或蒸发温度)而变化的,压力和温度都是对应的。只要系统在循环中,温度和压力绝对不可能是“定值”的状态。蒸发压力受温度的变化而变化,也受隔热效果和环温产生一定的影响,如系统的热负荷变大或变小,即制冷温度的高或低,都会使蒸发压力改变。蒸发器内液位的高低,影响压力高低只是一个方面。