电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 23650|回复: 26

制冷系统运行中的几个常见问题

  [复制链接]
发表于 2021-7-8 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-8 09:37 编辑

   制冷系统在运行中,通常会遇到几个常见问题的现象:
  一、系统中的制冷剂不足
  主要表现为系统的制冷效果差,制冷温度下降缓慢,低压压力低,制冷量小,制冷温度达不到理想的范围。制冷温度下的蒸发温度与所用制冷剂对应的压力不相吻。压缩机的吸气温度高,吸气(回气)过热度大,机体发热严重,甚至发烫,全封闭式压缩机此时很容易出现过热保护而停机。系统的低压部分该结霜的不结霜,特别是蒸发器的后端部结不全霜。从供液管的视液镜中可见气泡流动。这些现象产生的原因,足以说明系统中的制冷剂不足。当系统出现这种情况时,应及时向系统补充制冷剂,确保系统正常稳定运行,保证系统运行的经济性。
    QQ图片20210708061710_副本.png
  二、系统中的制冷剂充注过量
  主要表现为系统的制冷效果差,由于进入蒸发器的液位增高,使蒸发压力和低压压力比正常值高,压缩机的负荷大,运转电流高,运转声沉闷,运转温度也同样高。如果系统中的制冷剂加注量过多,反应出的某些现象会与前者相反。压缩机出现吸气温度低,吸气(回气)过热度小,致使压缩机的机身结霜,处湿冲程状态运转。导致系统工况的反应与实际不符,压缩机的压缩性能下降,制冷温度下降缓慢,甚至不下降,制冷效率极差。蒸发器的前端部位结不起霜,而蒸发器尾端至压缩机结霜,这些都是及其不正常的现象。出现这些现象的主要原因是系统中的制冷剂充注过量。必须设法回收或排除多加的制冷剂,确保系统安全稳定和正常的运行。
    QQ图片20210708070259.png
  三、制冷系统混入不凝性气体
  系统因操作不慎,泄漏,真空不彻底等原因,将空气或其它污气(统称“不凝性气体”)进入了系统中。它不但占据了系统一定的容积,还将使制冷效率下降,升高冷凝压力,压力表指针剧烈跳动,影响系统的安全稳定运行。
  将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环温下的对应压力作比较,两者的差值即为系统中不凝性气体的含有量。如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环温是35度。查R22制冷剂的温度压力对照表,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm²表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm²表压。辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
  不凝性气体的排放:对于规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都装有空气分离器,按不凝性气体排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到感觉排放口变凉,认为已基本排尽为止。不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统。
    QQ图片20210708070504.png
  四、制冷系统的“冰堵”现象
  当氟制冷系统中的水份达到一定比例(量)时,在节流出口(膨胀阀或毛细管)端,或者在膨胀阀狭小的通道中因水分凝结而产生堵塞的现象称为冰堵。冰堵形成后使低压变低,甚至为负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,节流前后连接管的温差小,甚至无温差,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,冰堵后需要很长一段时间才会自行融化输通,但循环一段时间后又会重新产生冰堵。
  冰堵的消除方法较多,但工作量和难度也较大。根据冰堵的程度,分别采用经干燥处理过的压缩空气,有条件的采用氮气反复冲刷冰堵系统;采用烘(烤)干处理,干燥处理;更换干燥剂或干燥过虑器,更换润滑油等方法进行处理,直到冰堵现象完全消除。
  五、制冷系统的“脏堵”现象
  当系统中的氧化物及其它杂质脏物随制冷工质不断循环,逐渐积存在出液过滤器(网)或系统较狭窄的部位(如节流通道)里,便会很容易产生堵塞,这种现象称之为脏堵。出现脏堵现象后,低压变低甚至出现负压,节流前后连接管的温差小,甚至无温差;制冷效果差甚至完全不制冷,压缩机的电流低;膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热;如果脏堵在冷凝器末端前,会使冷凝压力升高,系统的工况反应恶劣。与冰堵现象不同的是,脏堵后的系统一般不会自行恢复输通的。
    QQ图片20210708085538_副本.png
  轻微和一般的脏堵,可用0.8~1.6MPa压力经干燥处理后的压缩空气,有条件的也可采用同样的压力氮气反复快速冲刷系统,气压疏通时,可用铁锤逐步对堵塞的管路或部位进行敲打,通过震动将堵塞物冲出,直到完全被冲通为止。对于堵塞坚固无法疏通的管路或部件,只能进行拆除更换了。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
谢工 + 4 精品文章!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-7-8 10:34:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-7-8 11:15:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你会更精彩。
发表于 2021-7-8 11:39:40 | 显示全部楼层
虽然不会了学习解了解,谢谢荣大师分享。
发表于 2021-7-8 16:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师辛苦了
发表于 2021-7-8 17:06:16 | 显示全部楼层
版主辛苦了.多谢分享.
发表于 2021-7-8 21:27:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-7-9 10:03:08 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-7-9 16:28:12 | 显示全部楼层
感谢荣老分享。
发表于 2021-7-18 15:53:40 | 显示全部楼层

谢谢分享!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 00:33 , Processed in 0.090800 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表