发表于 2011-1-10 14:16:32 | 显示全部楼层



    你测的这个数据,如果不是你的表有问题,就是线路有问题,现在的表新的有可能数据都是错的。我就有一块南京产的47型,我刚用是测220V就只有150V左右,我有点不相信,就拿另两只表测,测出电压都是220V左右同一个值,此表测直流电压值偏大,如测+B130V 有150V左右。
发表于 2011-1-14 14:52:06 | 显示全部楼层
那多少有误差,不过问题不大
发表于 2011-1-15 20:27:54 | 显示全部楼层
天啊。那可要出人命了。
发表于 2015-11-5 09:52:01 | 显示全部楼层
电压在±10%之间波动。
发表于 2015-12-25 23:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,进来学习
发表于 2015-12-26 20:48:01 | 显示全部楼层
任意两线之电压必须是380伏
发表于 2015-12-27 11:39:33 | 显示全部楼层
这种情况很危险的
发表于 2015-12-27 20:18:31 | 显示全部楼层
楼主补习一下电的常识和基础知识吧
发表于 2015-12-28 10:54:38 | 显示全部楼层
万用表一表线接地,另一线依次测A B C三相,哪相没有220,就缺此相
发表于 2016-1-14 16:59:12 | 显示全部楼层
直接卸掉负载,拿电笔一打就知道了,电表测量三相如果有一相对另外两相电压偏低的话就是那一相缺相了