超低温制冷

[复制链接]
发表于 2021-6-29 08:53:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谁用过R13  R14  R23  冷媒用那个压缩机能拉下-100度以下,或者其他冷媒也行只要能拉下-100的柜机
发表于 2021-6-29 09:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
二氧化碳可以
发表于 2021-6-29 09:47:01 | 显示全部楼层
可以看看给手机屏幕分离的机器,那个机器可以达到很低的温度
发表于 2021-6-29 10:14:17 | 显示全部楼层
R508B拉到-87℃极限了,R503,R23,R170也差不多,能拉到-100℃的常见点就只有R14
发表于 2021-6-29 11:18:37 | 显示全部楼层
你是猴子请来的..吗?建议你用液态氮
 楼主| 发表于 2021-6-29 14:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
dven 发表于 2021-6-29 10:14
R508B拉到-87℃极限了,R503,R23,R170也差不多,能拉到-100℃的常见点就只有R14 ...

那您知道R14用那款压缩机可以吗?搜了一下没有合适的
发表于 2021-7-1 10:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
零下100度,看样氮气合适,不过这设备可不小
发表于 2021-7-1 18:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
这么低的温度用来干什么。只听说前段时间冻疫苗的零下70度
发表于 2021-7-2 17:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-7 06:35 编辑

你用制冷剂用404A的压缩机,油分里也加4GS的油试试
一级可以用22的压缩机,二三级用404A的压缩机。
发表于 2021-7-2 18:05:12 | 显示全部楼层

CO2最低就倒-78左右就下不去了压 变成固态了