师傅们帮忙看下什么问题

[复制链接]
发表于 2021-6-20 00:14:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友家的格力KF-72LW柜机,开机环境温度30,出风口温度差不多15。开机制冷十分钟左右显示E2,外机风扇压机一起停了。内机风扇还会转。内机不结霜。请问师傅们这是什么问题
IMG_20210619_224100.jpg
IMG_20210619_224110_1.jpg
IMG_20210619_224508.jpg
IMG_20210619_224939.jpg
发表于 2021-6-20 06:45:04 | 显示全部楼层
查、修、这个都搞不定
发表于 2021-6-20 06:55:07 | 显示全部楼层
看一下传感器、、
发表于 2021-6-20 07:00:17 | 显示全部楼层
这个要查,动口不动手是修不好的
发表于 2021-6-20 07:04:29 | 显示全部楼层
先查下内机管温
发表于 2021-6-20 07:18:52 | 显示全部楼层
先检查几个传感器吧。
发表于 2021-6-20 09:00:50 | 显示全部楼层
内机管温测量一下看看
发表于 2021-6-20 10:07:36 | 显示全部楼层
传感器传感器还是传感器
发表于 2021-6-20 10:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
防冻结保护
发表于 2021-6-20 11:04:27 | 显示全部楼层
应该是内机管温的问题