楼主: 荣昌制冷

空调制冷剂不足的表现与充入量的判断

    [复制链接]
发表于 2021-6-17 05:50:51 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,学习了
发表于 2021-6-17 08:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
请教:挂机室内机滴水是不是缺少制冷剂?前提,检查排水管畅通,滤网已经清洗干净,
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:25:06 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2021-6-17 08:01
请教:挂机室内机滴水是不是缺少制冷剂?前提,检查排水管畅通,滤网已经清洗干净, ...

空调在制冷状态下,内机有滴水排室外是正常的,如果不会滴水,反而存在问题了。
发表于 2021-6-17 08:27:01 | 显示全部楼层
3、掀开室内机过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。说明制冷剂不足蒸发面积相应减少,蒸发压力低。
   
    5、空调排水断断续续变小或根本不排水。其原因是蒸发器的蒸发量减少,结露排水量减少或不结露。

大师,那么问题来了,到底是应该揭露还是不应该揭露,你告诉一下空调,他到底怎么做你才开心,谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:31:18 | 显示全部楼层
yixiu880 发表于 2021-6-17 08:27
3、掀开室内机过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。说明制冷剂不足蒸发面积相应减少,蒸发压力低。
   
...

按照设计的空调蒸发温度,运行中蒸发器应该是结露的状态。
发表于 2021-6-17 08:51:18 | 显示全部楼层
谢谢超版分享
发表于 2021-6-17 10:34:43 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师
发表于 2021-6-17 13:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
✓!空调正常制冷时是应当满盘揭露,但是水不会滴露在室内为宜,谢谢啦!
发表于 2021-6-18 15:18:41 | 显示全部楼层
2P美的老款柜机,粗管有露水,细管没有,制冷效果弱 。
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:34:46 | 显示全部楼层
tigerttt 发表于 2021-6-18 15:18
2P美的老款柜机,粗管有露水,细管没有,制冷效果弱 。

是因为节流的毛细管在内机吧?细连接管只是高压输送管吧?