电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3788|回复: 11

求助,方太燃气热水器不显示故障代码,风机时快时慢,测风机电压在闪动,

[复制链接]
发表于 2021-6-8 19:40:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单独供220伏风机正常,插在电脑板上就一快一慢的,不能点火,也不显示故障代码,是不是主板问题,师傅些请教一下
IMG20210608193336.jpg
IMG20210608193339.jpg
发表于 2021-6-8 20:22:07 | 显示全部楼层
单独供220伏风机正常,插在电脑板上就一快一慢的 ------  是不是主板问题 ------ 主板上控制风机的继电器或可控硅有问题(在其它都正常的情况下)
发表于 2021-6-8 21:37:41 | 显示全部楼层
热水器进水,电脑板检测到有水流动才会点火工作的!这是前提条件,否则一切都是空谈。
发表于 2021-6-9 05:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
检查检测电路
 楼主| 发表于 2021-6-9 09:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2021-6-9 05:49
检查检测电路

师傅问一下主要查哪个检测电路
发表于 2021-6-9 09:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
唐小锋 发表于 2021-6-9 09:40
师傅问一下主要查哪个检测电路

水流检测
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2021-6-9 09:52
水流检测

水流检测我用测试仪替代还是原来的毛病,
发表于 2021-6-9 11:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
唐小锋 发表于 2021-6-9 11:18
水流检测我用测试仪替代还是原来的毛病,

相关电路查一下
 楼主| 发表于 2021-6-29 19:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
电脑板换了,好了,谢谢各位
发表于 2022-10-18 12:47:09 | 显示全部楼层
我也碰到一台风机时快时慢的,这是方太的通病吗?